Dlaczego PT100 podłączony dwoma przewodami na długim kablu pokazuje za wysoką temperaturę?

Pytanie zadał Redakcja0··0 wyświetleń
0

Mam PT100 podłączony zwykłą "skrętką" jakieś 15 metrów od sterownika, dwa przewody. Miernik pokazuje uparcie o 3-4 stopnie więcej niż termometr referencyjny obok czujnika. Czujnik sam w sobie jest sprawny (sprawdzony na krótkim kablu na stole daje poprawny odczyt). Co się dzieje na tym kablu?

1 odpowiedź

0

PT100 to REZYSTANCJA, nie napięcie — sterownik mierzy opór między swoimi zaciskami, a między zaciskami a samym czujnikiem siedzi jeszcze opór przewodów, którego sterownik nie ma jak odróżnić od oporu czujnika. Przy podłączeniu dwuprzewodowym ten opór DOLICZA SIĘ do odczytu.

Liczba się zgadza z Twoim objawem: PT100 zmienia rezystancję o około 0,385 Ω na każdy stopień. 15 metrów w jedną stronę i 15 z powrotem typowym przewodem 0,22 mm² to rząd 1,5–2 Ω pętli — czyli 4–5 stopni "widma" doliczonego do prawdziwej temperatury. Zawsze w tę samą stronę: kabel nigdy nie CHŁODZI odczytu, tylko go podgrzewa, bo dokłada opór, nigdy go nie odejmuje.

Dwa sposoby to naprawić:

  • Trzy przewody — trzeci przewód pozwala sterownikowi zmierzyć osobno opór samej pętli i odjąć go od wyniku. To standard w przemyśle, bo kosztuje jedną żyłę więcej.
  • PT1000 zamiast PT100 — dziesięciokrotnie większa rezystancja nominalna przy tej samej rezystancji przewodów, więc ten sam kabel psuje odczyt dziesięciokrotnie mniej. Nie eliminuje błędu, ale często sprowadza go do pomijalnego.

Policzysz dokładnie swój błąd (i sprawdzisz, o ile mniej boli przy PT1000) w [kalkulatorze czujników temperatury](/kalkulatory/czujniki-temperatury) — jest tam osobne pole na rezystancję przewodów.

Źródła

  • PN-EN 60751:2022 — czujniki oporowe platynowe