1 odpowiedź
Litera nie mówi NIC o prądzie znamionowym (ten mówi liczba, 16 A w obu) — mówi, przy JAKIEJ WIELOKROTNOŚCI tego prądu zadziała wyzwalacz elektromagnetyczny, czyli ten szybki, reagujący na zwarcie, a nie na przeciążenie.
- B — wyzwala między 3 a 5-krotnością prądu znamionowego (dla 16 A: 48–80 A). Charakterystyka "czuła".
- C — wyzwala między 5 a 10-krotnością (dla 16 A: 80–160 A). Wytrzymuje wyższy prąd rozruchowy bez fałszywego wyzwolenia.
To, co realnie różnicuje wybór, to prąd ROZRUCHOWY odbiornika na tym obwodzie. Zwykłe gniazdka i oświetlenie w mieszkaniu praktycznie nie mają dużych prądów udarowych — B16 działa tam dobrze i jest CZULSZY na rzeczywiste zwarcie, czyli zadziała przy niższym prądzie, szybciej ograniczając skutki awarii. Ale silnik (pompa, sprężarka, duży sprzęt AGD z silnikiem) przy rozruchu pobiera prąd kilkukrotnie większy niż znamionowy przez ułamek sekundy — i ten chwilowy prąd, choć nieszkodliwy, wygląda dla wyzwalacza elektromagnetycznego identycznie jak zwarcie. Charakterystyka B na takim obwodzie wyzwala się fałszywie przy KAŻDYM rozruchu silnika. Stąd C na obwodach silnikowych i przemysłowych.
To nie jest jedyny warunek doboru — trzeba jeszcze sprawdzić selektywność z innymi zabezpieczeniami w instalacji ORAZ warunek skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (impedancja pętli zwarcia musi być na tyle niska, żeby przy zwarciu popłynął prąd wystarczający do zadziałania wyzwalacza w wymaganym czasie — im wyższa krotność wyzwalacza, tym niższa impedancja pętli musi być, żeby to zadziałało). [Kalkulator doboru zabezpieczenia](/kalkulatory/dobor-zabezpieczenia) i [kalkulator impedancji pętli zwarcia](/kalkulatory/impedancja-petli-zwarcia) sprawdzają oba warunki naraz.
Źródła
- PN-EN 60898-1 — wyłączniki nadprądowe do instalacji domowych
Tylko autor pytania może oznaczyć rozwiązanie.
Zaloguj się, aby odpowiedzieć
Zaloguj się